Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Mám v dětské vyšetřovně použít zásuvky 230V s clonkami?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mám v dětské vyšetřovně použít zásuvky 230V s clonkami?  (Přečteno 15169 krát)
Benko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.11.2012, 10:51 »

Jedná se mi o dětskou vyšetřovnu (všeobecné vyšetřovny tab.3 ČSN 33 2140.
Musí být v této vyšetřovně osazeny zásuvky 230V  s clonkami a když ano podle jaké ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2012, 11:19 »

Jedná se mi o dětskou vyšetřovnu (všeobecné vyšetřovny tab.3 ČSN 33 2140.
Musí být v této vyšetřovně osazeny zásuvky 230V  s clonkami a když ano podle jaké ČSN.

Aniž bych nahlížel do nějaké normy, jaké riziko byste clonkami snížil?
Je tam nějaká vyšší pravděpodobnos t toho, že se bude v zásuvce vrtat dítě bez kontroly?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.11.2012, 11:42 »

Mirku, odborné posouzení nechám jiným, ale pokud vím, tak je situace v obdobných případech s clonkami sporná a právě z tohoto důvodu bych je tam chtěl, je to ta situace kdy se dva odborníci přou zdali vodič 6 či 10, správný výsledek bývá 16
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 27.11.2012, 11:52 »

Musí být určeny vnější vlivy ! To je základ...
V dětské vyšetřovně nemusí být v zásuvce podle norem nic !
Ale je "vhodné" pokud jsou prachy tam dát clonky,popř. zásuvku s víčkem nebo bezpečnostní dětskou pojistku.....

Ani na dětském oddělení, kde jsou děti samy ,není předepsáno nic speciálního se zásuvkou....
V dětské ordinaci jsou proto na kontrolu rodiče, lékař, sestry.....aby se nic nestalo! tanecek

PS:nerozebírám zde výšku a umístění zásuvek, chrániče, a  další.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2012, 12:24 »

Musí být určeny vnější vlivy ! To je základ...
V dětské vyšetřovně nemusí být v zásuvce podle norem nic !
Ale je "vhodné" ...

Asi tak bych to řekl, pokud bych byl norem znalý.
Dětský pokoj je samozřejmost, tam je dítě samo bez dozoru.
Pokud leží na vyšetřovacím stole asi nebude mít moc času se rýpat hřebíkem v zásuvce. Clonky nejsou o tolik dražší, proto je snazší to osadit všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.11.2012, 12:26 »

Spornou situaci zde nevidím a pokud někdo ano, tak nejspíše sám neví v čem. Clonky nebo takzv. "zátky" do zásuvek jsou normou předepsané, pokud vím, např. v mateřských školkách, kde ve velké herně si hraje houf dětí a jedna dozorující učitelka nemusí všechno uhlídat. Ve zdravotnictví bych toto opatření pochopil někde na dětském oddělení, kde se děti mohou sami pohybovat (herna) a zásuvky mají v dosahu. Ve všeobecné vyšetřovně se kromě lékaře a zpravidla jednoho rodiče vyskytuje jedno dítě, které zde jistě nemá žádný prostor na šťourání v zásuvkách. Norma ČSN 33 2140 žádné takové opatření nepožaduje. Jinak nastíněná situace součtu průřezu vodiče 6 a vodiče 10 = 16 je dnes velmi aktuální, o možném uplatnění podobného principu (součet hlasů prezidentských kandidátů, zjištění procent chybných podpisů ve dvou odebramých vzorcích a stanovení celkového procenta a tím i celkového počtu chybných podpisů, výpočtem !) bude jednat NEJVYŠŠÍ SOUD !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.11.2012, 13:00 »

vodiče 6 a vodiče 10 = 16 je dnes velmi aktuální, o možném uplatnění podobného principu (součet hlasů prezidentských kandidátů, zjištění procent chybných podpisů ve dvou odebramých vzorcích a stanovení celkového procenta a tím i celkového počtu chybných podpisů, výpočtem !) bude jednat NEJVYŠŠÍ SOUD !
Máte bodík za postřeh, říkal jsem si, zda se někdo chytí Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.11.2012, 13:32 »

Clonky ano - tabulka ZA.1, kód BA2 děti, požadavek vyššího kratí než IP2X.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.11.2012, 13:47 »

Clonky ano - tabulka ZA.1, kód BA2 děti, požadavek vyššího kratí než IP2X.
A máme to "na papíru" od výrobce, že ty zásuvky a clonkami mají vyšší krytí?
On i takový vypínač má napsáno IP20  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.11.2012, 13:57 »

A máme to "na papíru" od výrobce, že ty zásuvky a clonkami mají vyšší krytí?
On i takový vypínač má napsáno IP20  zle

O "papír" nebude v tomto případě nouze.
Stačí se podívat např. u ABB na typ 5513A-C02357 B a zjistit, že zásuvky s clonkami mají IP40  Mrknutí .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.11.2012, 14:58 »

Ve všeobecné vyšetřovně se kromě lékaře a zpravidla jednoho rodiče vyskytuje jedno dítě, které zde jistě nemá žádný prostor na šťourání v zásuvkách.

A nemá se počítat s reálnou situací? Unavená matka s 3 malými dětmi na krku - uhlídat dva malý rošťáky a ještě komunikovat s lékařem, eventuelně 3. dítě uklidňovat... Co byste doporučoval pak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 27.11.2012, 16:19 »

Znám pár rošťáků, kterým stačí pár vteřin, aby našli vhodnou věc, co se do zásuvky dá vrazit. Navíc, pochybuju, že se v ordinaci často střídají spotřebiče, takže clonky moc neprudí. Dal bych je tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 27.11.2012, 17:11 »

A nemá se počítat s reálnou situací? Unavená matka s 3 malými dětmi na krku - uhlídat dva malý rošťáky a ještě komunikovat s lékařem, eventuelně 3. dítě uklidňovat... Co byste doporučoval pak?

Musíme stát na zemi ... tanecek
To kdyby bylo kdyby......to by jsme museli mít v dětské ordinaci IP 68  Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb

Viděl jsem i místní provozní předpisy na dětské odd......nepot řebují tam ani bezpečnostní zátky!
A bezpečnost dětí mají zajištěnu ! Mrknutí
Chce to jen přemýšlet !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.11.2012, 17:32 »

Pokud vyšší bezpečnost stojí jen rozdíl v ceně pár kč, asi není o čem dále dumat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.11.2012, 18:05 »

Asi tak, katalogovka zásuvky s clonkami je o necelé 4 koruny vyšší než bez clonek resp. 6Kč u dvojzásuvky, kolik těch zásuvek tam bude aby se vyplatilo na tomto šetřit?


Nějaký další argument, proč je tam nedát?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 27.11.2012, 20:24 »

...Nějaký další argument, proč je tam nedát?

Vrazit "fázovku" jen do jedné dírky není žádná sranda...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.11.2012, 20:52 »

Vrazit oba hroty klasické zkoušečky do obou dírek není problém (je fakt, že u zkoušeček s ostřejšími hroty to jde hůř) a je spolehlivější měření.

Ok řekněme, že to je problém udržbářský, myslel jsem spíš důvody provozní a bezpečnostní.. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 28.11.2012, 07:54 »

Vrazit oba hroty klasické zkoušečky do obou dírek není problém (je fakt, že u zkoušeček s ostřejšími hroty to jde hůř) a je spolehlivější měření.

Ok řekněme, že to je problém udržbářský, myslel jsem spíš důvody provozní a bezpečnostní.. ..

Jasná věc. Údržbářské problémy jdou v tomto případě mimo.
Jak zde již psal Mirek.......ne vidím jediný důvod, proč by měli být v dětské ordinaci osazeny zásuvky s clonkami. Dítě je tam na ošetření, kde se mu musí neustále někdo věnovat. Ordinace není školka. To by se pak museli zásuvky s clonkami montovat všude s argumenty "kdo ví, kdy sem přijde nějaké děcko",  což je samozřejmě blbost.
Stačí jen použít zdravý rozum. Pokud ho nemám, nechám se zaměstnat s tím, že nad sebou potřebuji neustálý dozor, protože nejsem schopný samotného rozhodování v jasných věcech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.